工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 980|回复: 10

[新问题] 混凝土抗渗不合格要怎么处理

[复制链接]
发表于 2022-8-12 14:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
混凝土抗渗不合格要怎么处理,设计P6的,达不到,地下室底板,要怎么闭合啊
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-8 15:48:35 | 显示全部楼层
子非鱼 发表于 2022-9-2 13:48
地下室底板可以钻芯吗?还有用钻取的芯样做抗渗试验,请问参照哪个检测标准? ...

你看看GB/T50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》中的5.2取样法检测混凝土抗渗性能。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-8-12 15:33:39 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-12 16:31:12 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2022-8-12 15:33
再浇筑一层抗渗混凝土。

谢谢回答,这个方法有相关的规范或出处吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-12 17:30:47 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2022-8-12 22:21 编辑
帐号找不回 发表于 2022-8-12 16:31
谢谢回答,这个方法有相关的规范或出处吗

找设计解决,设计如果认可现在的抗渗能力自然闭合,如果设计不认可,那么除了再浇筑一层抗渗混凝土只有把原来的清除重新浇筑,你说设计会怎么考虑呢。总之只要设计同意,涂抹一层抗渗剂也未必不可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-31 14:50:53 | 显示全部楼层
可以钻芯做抗渗试验。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-2 13:48:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
insonina 发表于 2022-8-31 14:50
可以钻芯做抗渗试验。

地下室底板可以钻芯吗?还有用钻取的芯样做抗渗试验,请问参照哪个检测标准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-8 08:45:02 | 显示全部楼层
子非鱼 发表于 2022-9-2 13:48
地下室底板可以钻芯吗?还有用钻取的芯样做抗渗试验,请问参照哪个检测标准? ...

怎么可能钻芯呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-9-8 17:23:47 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-1-26 16:57:04 | 显示全部楼层
ycysn 发表于 2022-9-8 15:48
你看看GB/T50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》中的5.2取样法检测混凝土抗渗性能。 ...

方法是有,但这个操作性应该不行。哪个地下室同意抽芯来检测抗渗性能啊。