工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1180|回复: 7

[新问题] 钢筋原材断后伸长率相关问题

[复制链接]
发表于 2022-8-25 14:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
热轧带肋钢筋HRB400的断后伸长率在1499.2-2018中技术参数表上提到了不小于16%,而400E最大力总伸长率不小于9.0%,个人觉得这里之所以有这个情况就是特意说明最大力总伸长率修约到0.1%,断后伸长率修约到1%。但是在第8.6条款中又提到了数值修约按照YB/T081进行。在YB/T081中,不管是断后伸长率还是最大力总伸长率都要去修约到0.1%。到底以哪个为准。另外,关于强度也是有这个情况,在YB/T081中,强度修约到5MPa,而在228.1中又指出修约参照GB/T8170进行,GB/T8170强度修约到1MPa,伸长率修约到0.5%。这又是以哪个为准、
1661409810572.jpg
1661409359623.jpg
1661409408634.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-29 14:39:59 | 显示全部楼层
一、通用原则是,产品/验收规范上面有要求的安装产品/验收规范执行,没有要求的再按检测方法标准执行。产品规范对于特定产品更有针对性,这个规则在产品类别众多的防水卷材等材料的应用上更加明显。以本问题为例,1499.2-2018只针对热轧带肋钢筋,228.1-2021针对所有金属材料拉伸试验/28900-2021针对所有钢筋混凝土用钢材,你可以去看这些方法里面对于可能与产品/验收规范产生冲突的地方,都描述为“应满足相应产品规范,如产品规范没有规定时,按照......执行”。
二、针对本问题即使不知道本原则,不知道优先级的情况下同样应该知道怎么选择。假设我就以检测方法的要求优先,断后伸长率A和最大力总伸长率Agt检测方法为28900-2012,28900要求按照228.1,228.1上面规定的是结果性能修约按照相应产品规范执行,没有规定时再按本规范执行。那么还得看1499.2上面是否有要求,1499.2要求按照081修约,那么按照081断后伸长率A修约到1%(对于热轧带肋钢筋,基本不会有A≤10%的情况,有的话就修约到0.5%),最大力总伸长率Agt修约到0.1%。

点评

不象新手象老手!  发表于 2022-8-30 13:27
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-9-1 09:44:11 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不许人间见白头 发表于 2022-8-31 14:16
是啊,但是YB/T上不是说要修约到0.1%吗?≤10%的时候修约到0.5%不是Ag,Ag没有限制条件,全部都是修约到0. ...

没看懂你啥意思,081规定如下:
最大力总伸长率符号Agt,修约到0.1%
断后伸长率符号A,修约到1%(≤10%时,修约到0.5%)
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-30 15:53:55 | 显示全部楼层
Getbacker 发表于 2022-8-29 14:39
一、通用原则是,产品/验收规范上面有要求的安装产品/验收规范执行,没有要求的再按检测方法标准执行。产品 ...

有道理。我也觉得优先按照产品标准来。但是还有个疑问,就是技术参数表上,断后伸长率和最大力总延伸率,一个是整数,一个有以为小数。这个是不是就是意味着断后伸长率修约到1%,最大力总延伸率修约到0.1%。这样看的话,最大力总延伸率符合了产品标准里面提到的按照YB/T081,而断后伸长率又不符合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-31 08:43:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不许人间见白头 发表于 2022-8-30 15:53
有道理。我也觉得优先按照产品标准来。但是还有个疑问,就是技术参数表上,断后伸长率和最大力总延伸率, ...

产品标准的技术参数与结果修约应该是相互联系且统一的,结果修约位数应等于或优于指标要求上的位数,不然会因修约增大误判几率。热轧带肋钢筋钢筋断后伸长率修约到1%(≤10%时修约到0.5%),与产品规范也是保持一致的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-31 14:16:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 不许人间见白头 于 2022-8-31 14:17 编辑
Getbacker 发表于 2022-8-31 08:43
产品标准的技术参数与结果修约应该是相互联系且统一的,结果修约位数应等于或优于指标要求上的位数,不然 ...

是啊,但是YB/T上不是说要修约到0.1%吗?≤10%的时候修约到0.5%不是Ag,Ag没有限制条件,全部都是修约到0.1%。那照这个说法,Ag应该修约到0.1%才是对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-1 10:42:18 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
Getbacker 发表于 2022-9-1 09:44
没看懂你啥意思,081规定如下:
最大力总伸长率符号Agt,修约到0.1%
断后伸长率符号A,修约到1%(≤10%时 ...

额。晕了。原来我一直看错了。把Ag看成A了。那就是对的了。那YB/T081上的就和产品标准上的技术参数表对得上了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-9 15:07 , Processed in 0.047626 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表