硬质套管的抗冲击性能是不是需要把整个冲击试验仪和试样一起放入低温箱?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-9-14 14:10:47 | 显示全部楼层

回帖奖励 +5 检测币

需要,JG/T3050-1998中有具体要求
微信截图_20220914142456.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-9-14 14:21:11 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
xu991918377 发表于 2022-9-14 14:10
需要,JG/T3050-1998中有具体要求

是的   但是标准中没有提出在低温箱放置2小时后取出   是不是理解为2小时后在低温箱中做完试验啊?