请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 371|回复: 3

[新问题] 回弹钻芯法检测芯样处理坏了怎么办

[复制链接]
发表于 2023-2-27 09:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
使用回弹钻芯法检测,三个芯样其中两个芯样处理得时候高度切错了,高径比不够,请问怎么补救,需要重新回弹选取钻芯点吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-2-27 14:45:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2023-2-27 14:50 编辑

在SL352-2006中存在不同高径比的芯样数据换算系数,现行规范似乎都没有。
111.png
222.png

SL 352-2006 水工混凝土试验规程 - 水利工程标准 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... C%E8%A7%84%E7%A8%8B

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-3-6 14:32:18 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2023-2-27 14:45
在SL352-2006中存在不同高径比的芯样数据换算系数,现行规范似乎都没有。

这个换算过以后再用50204下结论怕不合适,现在增加检验批容量,避开此前的三个最低点构件进行检测的。
回复 支持 反对

使用道具 举报