新手,第一次做配合比,看了教学视频、问了公司前辈、查了标准后还是有一些没有搞明白;(参考标准为JGJ/T 98 - 2010)
1、M10的水泥砂浆根据试配公式,fm,0=kf2 ,k值取1.2,算出来试配强度为12MPa;取k值时如何判断施工水平是优良、一般还是较差?

2、水泥用量问题:是通过QC=1000(fm,0-β)/(α·fce)公式计算出来的结果与标准中表5.1.2-1中的用量比对之后确定水泥用量;还是直接参考表格中的水泥用量,直接套用,慢慢试出来
(表格下面注1:“M15及M15以下水泥强度为32.5级......”这次送来的原材料水泥是42.5级的,这个用量是否可以参照表中260~290的用量)

感觉有点无从下手

后面开始动手做了肯定还会有新的问题,动手之前我只能想到这些了~~


补充内容 (2023-3-15 16:56):
已解决~
回复

使用道具 举报

发表于 2023-3-7 14:31:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2023-3-7 23:13 编辑
ihc2008 发表于 2023-3-7 11:11
作为检测机构出的配合比都是比较保守的,要是商混站主要还是得靠经验配合比,毕竟省钱才是第一位的 ...

第三方试验室按照规范试验开出的配合比报告水泥用量可能大些,但是有规范和试验数据支持,使用方减少水泥用量如果造成工程事故与第三方试验室无关;
如果第三方试验室配合比报告不按规范操作减少水泥用量,使用方并不会把克扣的水泥变现与试验方瓜分,反而振振有词声称“没有问题,完全按照配合比报告操作的”,白纸黑字的报告在那里作证,如果出事试验室全责。也许有些施工单位把钱排在第一位,本人看来第三方试验室试验人员把小命排在第一位为好(谁胆子大为降低成本减少水泥用量,自己去减,不要把责任推到试验人员那里修改试验结果,使试验人员代人受过)。



回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-3-6 21:24:31 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-7 11:11:47 | 显示全部楼层
作为检测机构出的配合比都是比较保守的,要是商混站主要还是得靠经验配合比,毕竟省钱才是第一位的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-7 21:00:29 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我直接选的260,7天强度基准49%,+10的强度53%