工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 450|回复: 6

[新问题] 蘑菇式地暖保温板怎么做检测

[复制链接]
发表于 2023-6-5 11:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
比如导热系数 压缩强度  需要把 帽去掉吗
u=3091788355,653627318&fm=199&app=68&f=JPEG.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-5 15:38:49 | 显示全部楼层
得看看他们的企业标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-5 23:28:40 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2023-6-6 04:19 编辑

夹层玻璃、中空玻璃怎么做?保温棉、陶瓷纤维怎么做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-6 11:23:14 | 显示全部楼层
Starmania 发表于 2023-6-5 15:38
得看看他们的企业标准

10801.1-2021
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-6 15:24:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2023-6-5 23:28
夹层玻璃、中空玻璃怎么做?保温棉、陶瓷纤维怎么做?

不知道怎么做
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-6 15:49:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2023-6-7 23:53 编辑

中空玻璃检测不能把中空去掉,无论里面是真空还是空气,保持中空检测才是中空玻璃的保温系数;
保温棉检测也没有要求你把保温棉压实排除纤维间的空气,因为这里的空气就是保温棉的一部分,所以你把蘑菇头去掉就相当于中空玻璃去掉空气,两片基材检测,显然是错误的。空气是热的不良导体,为什么棉衣羽绒服都是鼓泡的?压实了还暖和吗?
换个角度看,蘑菇头保温板相当于放大的纤维板,蘑菇头间的空气就是这个保温板的一部分,包含空气间隔在内整体使用当然整体检测,除非是检测基材。
再换个思考角度,把蘑菇头保温板看成为空气隔离保温板,那么就是蘑菇头保温板的底板是起到固定蘑菇头位置的作用,蘑菇头则起到保证隔离空气距离的作用,所以检测温度系数需要整体做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-6 22:19:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2023-6-6 15:49
中空玻璃检测不能把中空去掉,无论里面是真空还是空气,保持中空检测才是中空玻璃的保温系数;
保温棉检测 ...

谢谢解惑
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-20 01:59 , Processed in 0.078278 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表