各位大佬,混凝土抗冻快冻法,试验时如抗冻等级是 F300\F400时冻融循环次数,除了动弹性模量下降可停止试验外,正常试验次数达到多少可停止试验,必须要达到300循环/400循环才能停止试验吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-9 11:43:11 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-9 19:21:31 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2023-6-9 23:18 编辑

快冻法是设定好后设备自动快冻~融溶~快冻……,只要不出现停电停水设定好次数就可以不管,等着到时试验。


DLT5150-2017水工混凝土试验规程

DLT5150-2017水工混凝土试验规程.png


SL_T 352-2020 水工混凝土试验规程
SL_T 352-2020 水工混凝土试验规程.png

慢冻法必须每个动作都要试验人员操作,麻烦无比,但是设备比快冻便宜很多。
一些规范还保留有慢冻法,一些已经取消。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-10 15:54:11 | 显示全部楼层
达到标准规定的停止条件之一,否则无法明确是否符合委托要求