[新问题] 后锚固植筋拉拔

[复制链接]
发表于 2023-6-15 16:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一工程委托混凝土结构植筋后锚固承载力现场检测,植筋规格从Φ6~Φ25的都有,现场只有10kN和300KN 2台拉拔仪能满足检测要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-15 17:03:52 | 显示全部楼层
25的三级钢如果有破坏性试验是不够的,1.2 x 1.45fy As
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-16 08:46:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
potheadss 发表于 2023-6-15 17:03
25的三级钢如果有破坏性试验是不够的,1.2 x 1.45fy As

没有破坏性试验,学到了,感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-16 11:23:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2023-6-21 21:26 编辑

从精度的角度看,检测值在示值读数的中部误差最小,不要使用误差较大的初始部和终端读数。

t01613a5b1c4cd3b764.webp.jpg
这样的话,10KN的设备适合做Φ6~Φ6.5的钢筋。
Φ8以上的这台设备就拉不动需要更换。
如果使用300KN这台,磅秤秤黄金,即使是数显精度也不够,试验时也无法控制加载,很可能上一下不足,下一下就拉出,无法稳定,显然需要重新购置一台,以50或100KN为宜。、
再看Φ25钢筋
常见为二级钢或三级钢,不做极限锚固力300KN这台可以。

起码需要添置50或100KN设备一台,从Φ8钢筋起,用到读数为40~80KN后换用300KN这台。





回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-20 10:29:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2023-6-16 11:23
从精度的角度看,检测值在示值读数的中部误差最小,不要使用误差较大的初始部和终端读数。

讲得太精细了,每台设备应该都有最大量程和最小量程的要求 2345截图20230620102654.png
这样需要的设备就多了


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-20 11:08:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2023-6-20 11:50 编辑
ihc2008 发表于 2023-6-20 10:29
讲得太精细了,每台设备应该都有最大量程和最小量程的要求
这样需要的设备就多了

QQ图片20230620111752.png
这个要求明确而严格,要是完全按照这个要求起码还要添置两三台设备。
300KN的拉细植筋是肯定不行的,无法操作起码增加50KN一台,你算算按照规范要求,也许还需要100KN~200KN一两台呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-21 10:48:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2023-6-20 11:08
这个要求明确而严格,要是完全按照这个要求起码还要添置两三台设备。
300KN的拉细植筋是肯定不行的,无法 ...

真是那么回事,几年也遇不上几个这样的工程,老板得算算投资价值