[新问题] 混凝土楼板回弹

[复制链接]
发表于 2023-6-28 11:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如果遇到甲方非得要求对楼板进行回弹该怎么办?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-7-1 12:19:27 | 显示全部楼层
感谢前辈的指点!!本人主体检测入行3年,有些东西只是按照之前的试验主检的安排去做,至于里面的一些实质性东西并不是理解透彻,有幸能在论坛这个平台提出问题,并得到前辈的指点和其他同行的帮助,在此表示深深的感谢!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-6-30 08:29:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2023-6-28 11:46
1.报告上注明回弹检测是参考性检测,建议取芯检测做直接判断;
2.楼板打回弹不准确是因为薄板会回弹时颤动 ...

您的回复让我想起了去年省检,专家看到叠合板的回弹检测报告,当时弹的是底面,板厚才60mm,无法弹击侧面,提出回弹检测要注明是参考JGJ/T23-2011标准,目前还没有明确的关于叠合板回弹检测的标准;平时的回弹检测基本都委托梁柱墙的,板的回弹意义真的不大。另外听说现在已经禁止在检测报告中出现“只对来样负责”的字样,不知道是不是真的
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2023-6-28 11:46:27 | 显示全部楼层
1.报告上注明回弹检测是参考性检测,建议取芯检测做直接判断;
2.楼板打回弹不准确是因为薄板会回弹时颤动,降低了回弹值,就是说如果楼板回弹勉强合格实际上强度是超过的,给出的数值偏于保守。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-29 11:51:13 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-6-30 11:48:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2023-7-18 15:41 编辑
ihc2008 发表于 2023-6-30 08:29
您的回复让我想起了去年省检,专家看到叠合板的回弹检测报告,当时弹的是底面,板厚才60mm,无法弹击侧面 ...

几十年前试验室就有“仅对来样负责”章,所有的报告都要加盖‘,搞CMA认证后明确取消了这个章(本意是全程负责)。
而实际上是来样一般都是委托单位送来,在样品接受单上也有交付说明,其中30%还是监理见证取样,取样时试验单位没有在场全程监督,除非在一些大工程试验方有现场试验室并且自行取样,所以一旦发生法律纠纷(如某方做假样)试验方还是仅对来样负责,合同没有规定由试验方取样时,试验方就没有承担样品真假的责任(报告上不注明也还是只对来样负责)。
薄板打回弹产生震动影响试验是常识,解决这个问题的论文也常见,要想完全消除这个影响是困难的。
本人所在的试验室在二楼,每次出去做回弹试验率定回弹仪必须把率定钢砧放在承重梁上方能达到率定值,任意放置钢砧就达不到率定合格值。
多年的厚板且有几十斤钢砧减震都会降低数个回弹值,新建的板直接打影响多大可以想象。当然这个影响是回弹值偏低,如果偏低的回弹值都合格的话,那么这个板实际强度是偏高的。

QQ图片20230718153939.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-24 14:54:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
规范规定泵送混凝土只能打侧面   他叫你开个虚假报告  你就一定要开吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-25 08:47:38 | 显示全部楼层
看JGJ∕T 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程5.0.2的条文解释
回复 支持 反对