机械连接的 极限抗拉强度  各位是修约到5MP 还是1MPa

依据是什么呢
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-28 09:54:42 | 显示全部楼层
JGJ 107对于极限抗拉强度试验说的很不清楚,对于结果修约来说按照常理应按照GB/T 8170执行,如果参考附录A.1.5也是按照这本。GB/T 8170第4.3.3.1“将测定值或计算值进行修约,修约位数应与规定的极限数值数位一致”,而对于极限数值的规定,I级接头连接件破坏要求≥1.10倍钢筋抗拉强度标准值,III级接头要求≥1.25倍钢筋屈服强度标准值,对于钢筋抗拉强度标准值/屈服强度是2位或3位有效数字或许有争议,但这里的系数是3位有效数字,两者的乘积肯定是3位有效数字,也就是精确到个位,修约至1MPa。这种规范说的不清楚,还要靠使用者去推敲或者直接别人或者专家给说我怎么做我就跟着怎么做,造成大家对修约要求的理解都不一样。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-28 11:34:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
Getbacker 发表于 2023-8-28 09:54
JGJ 107对于极限抗拉强度试验说的很不清楚,对于结果修约来说按照常理应按照GB/T 8170执行,如果参考附录A. ...

确实   按规范来理解 我感觉 你说的对 1MPa最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-2 09:01:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们这边的实验室都是修约到5Mpa,统一的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-4 09:37:09 | 显示全部楼层
没要求修约到5MPa,修约到1MPa。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-5 09:37:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我记得是一本冶金的规范,要求修约到5的,具体是哪本我不记得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-6 14:43:08 | 显示全部楼层
机械连接的修约不应该是228.1试验方法上的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-12 17:38:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
2016.09.07日,中国建筑科学研究院发布过一份说明,上传附件了,供参考。
关于钢筋机械接头试验数据修约问题的说明.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-12 19:13:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2023-10-12 23:38 编辑
chenhihao6 发表于 2023-9-6 14:43
机械连接的修约不应该是228.1试验方法上的?

GB-T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》... - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... 807&highlight=228.1