工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 432|回复: 8

[新问题] 该采用回弹取芯、回弹和单独钻芯还是直接做结构鉴定

[复制链接]
发表于 2023-9-6 09:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
一工地因为施工许可等问题影响,导致1-13层楼(共22层)施工日志和试块日期对不上,质监站不给验收,需要重新对混凝土强度进行检测认定,工地先是提交回弹方案每层每种型号混凝土都进行回弹,站里不批,提出还需要钻芯,但具体不知道怎么去报方案,是每层都钻还是整体抽样钻芯,另外采用回弹钻芯法可行吗?还是除了回弹,再单独钻芯还是干脆直接找结构鉴定(收费高,需要10万),哪位大神能给个建议以及具体怎样去报这个检测方案
回复

使用道具 举报

发表于 2023-9-6 14:43:41 | 显示全部楼层
如果其它资料都齐全无问题,那只进行检测就可以,可以在全面回弹的基础上选取回弹数据最低的部位进行钻芯验证或修正。这个方案五方责任主体均认可就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-7 08:16:18 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
馋容和皮阳 发表于 2023-9-6 14:43
如果其它资料都齐全无问题,那只进行检测就可以,可以在全面回弹的基础上选取回弹数据最低的部位进行钻芯验 ...

如果钻芯验证13层该怎么去取样,取多少组呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-7 09:49:43 | 显示全部楼层
另外我想确认一下如果用回弹-取芯法是从每层构件每个混凝土强度等级最低三个回弹测区取三个芯样,还是整个楼每个混凝土强度等级全部构件最低测区总共取3个芯样就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-7 10:25:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
对于一般工程可以将同一个强度等级的混凝土组成一批,对于规模较大、施工周期较长, 可根据工程实际情况,按楼层、施工阶段、施工持续时间等划分为连个及以上批次进行检验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-8 08:39:41 | 显示全部楼层
回弹-取芯法,按强度等级划分检验批(构件类型可以单一,也可以混合),同强度等级平均回弹值按从高到低排列过后,在最小的3个测区钻取3个芯样,若满足结构实体混凝土强度可判为合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-8 10:22:33 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
感谢大家的回复,工地采用了回弹法,然后再用钻芯法修正,采用总体修正量法,我想知道公式中的测区混凝土换算强度的平均值是指什么呢?假如3-6层都有C30 的,那么这个平均值是 指这四层每一层的回弹值相加再除以4吗?然后根据得出的总体修正量再来修正每一层的C30回弹值吗?这样理解对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-8 15:41:25 | 显示全部楼层
ihc2008 发表于 2023-9-8 10:22
感谢大家的回复,工地采用了回弹法,然后再用钻芯法修正,采用总体修正量法,我想知道公式中的测区混凝土换 ...

测区混凝土换算强度的平均值就是钻芯所在测区的回弹换算强度的平均值,如果取的6个测区进行钻芯修正,就是这个6个测区的回弹测区混凝土换算强度的平均值。
如果要采用总体修正量法,要注意芯样强度的推定区间上下限值的不应大于均值10%,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-8 16:21:44 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报