工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 487|回复: 3

[新问题] 有关混凝土配合比的问题

[复制链接]
发表于 2023-10-15 10:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我领导说混凝土配合比的水胶比直接用用水量/水泥,(配合比没有掺和料),规范基本不用看,没多大用,请问对吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-15 16:43:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2023-10-16 22:34 编辑

如果是不做试验纸上谈兵可能如此,
实际,粗骨料的粒型、级配与砂的细度模数对用水量影响极大。
本人所遇砂砾石粗细骨料的混凝土配合比试验,不用减水剂混凝土坍落度4厘米时单方用水量只需130公斤,
而遇到针片量含量高的碎石、含粉泥量高的机制砂,同样坍落度要求的混凝土,单方用水量可达200公斤。
不根据规范试验调整怎么能出报告给施工方?施工方为了浇筑混凝土未必按照没有试验纸上谈兵开出的配合比施工,一旦出事有关单位要复检查验混凝土报告真实性,追究责任。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-20 09:57:06 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
直接这样计算,得出的配比,基本不行,你可以压一下,基本达不到你需要的强度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-20 16:36:49 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2023-10-15 16:43
如果是不做试验纸上谈兵可能如此,
实际,粗骨料的粒型、级配与砂的细度模数对用水量影响极大。
本人所遇砂 ...

要实际做才能知道,尤其是骨料的级配 ,含泥量 和石粉含量  针片状含量  对用水量起很大作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册