混凝土实心砖GB/T 21144-2023里8.3规定抗压强度抽样10块,但是试验规范GB/T 4111-2013里要求做5块样品,但是评定规范用的是21144,请问这个试验样品应该做多少块呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2023-10-17 13:23:18 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

10块,按产品标准来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-17 14:46:30 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-18 14:11:32 | 显示全部楼层
10块砖,按产品标准来,因为要评定混凝土实心砖的强度等级。俺们实验室让软件公司都修改了一下试验程序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-20 08:20:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-28 14:48:03 | 显示全部楼层
10块   新标准后面有个抽样数量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-10-30 09:05:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
按产品标准来,当H/B≥0.6 或H/B<0.6(L≥190 mm)时,10块;当H/B<0.6(L<190 mm)时,20块。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-7 11:35:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 victor铭 于 2023-11-7 11:37 编辑

试验按GB/T 4111-2013来,5块求平均值和最小值,抽样10块,评定标准21144-2023
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-12-6 10:35:53 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-12-6 10:42:31 | 显示全部楼层
victor铭 发表于 2023-11-7 11:35
试验按GB/T 4111-2013来,5块求平均值和最小值,抽样10块,评定标准21144-2023

抽样数量是否等于试验数量?