[新问题] 电线 WDZB-RYJS 300/300V 2*1.0 检验时应用哪本标准

[复制链接]
回帖奖励 6 检测币 回复本帖可获得 2 检测币奖励! 每人限 1 次
发表于 2023-10-31 08:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
电线 WDZB-RYJS 300/300V 2*1.0 检验时应用哪本标准
看出厂检验报告,套用的是JB/T 8734.3,但实际里面的RVS仅相似。绝缘材料的性能指标是套不上去的。问大家检测这类电线用什么标准
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-1 09:53:16 | 显示全部楼层
m2262280896 发表于 2023-11-1 09:08
你可以看看9330.1-2008,再卡不上就看看GA 306.1-2007,看看能卡上哪个

你这个差的有点远
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-1 09:08:50 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
你可以看看9330.1-2008,再卡不上就看看GA 306.1-2007,看看能卡上哪个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-1 09:06:53 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 检测币

JBT 10491-2022
回复 支持 反对