[新问题] 低烟无卤电阻燃耐火电线绝缘电阻的问题

[复制链接]
发表于 2023-11-18 09:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下,关于低烟无卤电阻燃耐火电线(WDZN-BYJ  2.5平的)绝缘电阻值,正常情况检测值应该多少(区间值)。我单位绝缘电阻检测仪测量最大值为200MΩ,测试结果超出设备测量范围了。显示999.9这个数值。
想问一下,是这种电线绝缘电阻本身就很高,还是设备问题,想了解是哪个环节的问题。谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-20 15:30:48 | 显示全部楼层
有的500M多,2G也有,确实不理解,测量值大于标准值那么多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-20 22:49:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
BYJ后面没有标温度的话,正常最高工作温度是90℃,如果说测出来大,有可能是温度选择的不对。关于范围,我测出来的一两百到几十兆欧不等,但是也有比较大的。