GB∕T 1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》 7.5.2.3 条 可用反向弯曲试验代替弯曲试验
          如果我用反向弯曲试验代替弯曲试验    弯曲试验规范要求是做两根样品。  那么我做反向弯曲是否也需要做两根样品才对呢
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-16 11:09:19 | 显示全部楼层
按照GB/T1499.2-2018标准要求,带E的钢筋,弯曲性能和反向弯曲都是要做的。
钢筋试验要求.PNG
弯曲要求.PNG
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-7 09:26:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
反向弯曲只需要一根就可以,按照标准要求进行试验就是准确的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-11 14:21:03 | 显示全部楼层
这个个人理解不同,最好用两根做反向弯曲试验,因为验收规范要求钢筋做冷弯试验,但是1499.2规定可以用反向弯曲试验代替弯曲试验。这样最保险!省检、国检都不会出现问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-15 09:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
规范中提到的反向弯曲可以代替弯曲试验,只能代替1根,你要是都做,可以选择做一根弯曲,一根反向弯曲即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-19 09:49:38 | 显示全部楼层
别纠结了,两个参数都做,弯曲2根,反向弯曲1根,不差那么点事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-19 14:08:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
1弯曲试验用反向弯曲代替1根试样;
2,反向弯曲1根试样
所以必须做2根钢筋的反向弯曲试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-30 09:50:43 | 显示全部楼层
两种情况都可以:
1.样品收10根,重量偏差5根,2拉2弯1反弯;
2.样品收9根,重量偏差5根,2拉2反弯;
(HPB300除外)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 14:28:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
标准都在反向弯曲的取样处写明了1根,为什么自己想当然做两根呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 15:24:48 | 显示全部楼层
dingdangmao222 发表于 2024-3-30 09:50
两种情况都可以:
1.样品收10根,重量偏差5根,2拉2弯1反弯;
2.样品收9根,重量偏差5根,2拉2反弯;

你这是为了创收啊,都做,反向弯曲400块一组,学会了!
回复 支持 反对