如题,如果变径型机械连接,抗拉强度试验判定是以直径小的为准还是直径大的为准?是否有相关规范标准有说明?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-19 08:27:59 | 显示全部楼层
JGJ 107-2016 钢筋机械连接技术规程 4.0.3
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-19 08:55:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
小直径的为准,不可能断在大直径钢筋上

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-19 14:08:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2024-3-19 15:14 编辑

钢筋机械连接技术规程教程(2016) - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... 0%E8%BF%9E%E6%8E%A5


jgj107-2016钢筋机械连接技术规程培训宣贯ppt课件 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... 0%E8%BF%9E%E6%8E%A5


JGJ107-2016钢筋机械连接技术规程培训宣贯 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... 0%E8%BF%9E%E6%8E%A5



未命名.JPG

001.JPG

003.JPG

002.JPG



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-19 15:27:26 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不管什么焊接,只要是变径的,都是以直径小的钢筋抗拉强度为准,规范上有说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-19 15:52:35 | 显示全部楼层
yirang917 发表于 2024-3-19 15:27
不管什么焊接,只要是变径的,都是以直径小的钢筋抗拉强度为准,规范上有说 ...

常识,设计可能把按照大直径钢筋的力同时作用在小直径的钢筋上?
除非是小直径钢筋是更高强度的钢筋,那样不是自找麻烦,谁会这样设计。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-19 21:20:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2024-3-19 14:08
钢筋机械连接技术规程教程(2016) - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... 0 ...