[新问题] 筏板基础怎么定回弹抽检数量

[复制链接]
发表于 2024-3-20 16:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
筏板基础怎么定回弹抽检数量?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-21 08:21:15 | 显示全部楼层
筏板基础严格来说不具备随机回弹抽检特性,检测面可能被限定,比如周围未回填的仅能外露四周、主体起来回填完的仅能从集水井等小范围布置测区,代表性极低!顶面浮浆过多,顶面回弹检测亦不具代表性,造成检测结果与实际偏差较大。筏板混凝土质量抽样检测宜推荐使用钻芯法,宜截取取浮浆层以下部位样品做强度试验。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 08:58:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
JGJT 23-2011 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程:4.4.1检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 09:28:38 | 显示全部楼层
可以按照图纸轴线布置划分检测区域,即4个柱子包围区域为一块板。使用钻芯法需要考虑地下水渗漏的风险,必须要有后续的修补方案。如需要使用回弹法进行批检测时,可以使用磨光机磨去表层浮浆,但不应漏出石子。如只是想抽测几个强度数值,也可以在导墙位置采用水平回弹进行检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 10:46:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
反坎的部位 或者是集水井部位   才具备检测条件  我是这样做的回弹检测  数量需要跟验收部门沟通 要么采用钻芯法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-4-1 11:27:52 | 显示全部楼层
wzh92 发表于 2024-4-1 10:46
反坎的部位 或者是集水井部位   才具备检测条件  我是这样做的回弹检测  数量需要跟验收部门沟通 要么采用 ...

验证性回弹检测可以在反坎或者集水井部位。倘若混凝土无资料或者试块强度异常,要求进行批量检测时,仅在反坎和集水井部位抽取,明显不符合随机抽取的条件,按批抽检最合适、最直接的还是钻芯法,理论上受限制的条件较少
回复 支持 反对