工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 332|回复: 4

[新问题] 地基相对稳定标准问题

[复制链接]
发表于 2024-5-4 09:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
浅层平板试验“承压板沉降相对稳定标准:在连续两小时内,每小时的沉降量应小于0.1mm”和竖向增强体抗压承载力试验“桩顶沉降相对稳定标准:每1h内桩顶沉降量不超过0.1mm,并应连续出现两次,从分级荷载施加后的第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算”,二者评定要求是否一致?

回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-6 08:27:30 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
前半条是地基的,后半天是桩基的,不要混乱
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-7 08:17:24 | 显示全部楼层
静静的喜 发表于 2024-5-6 08:27
前半条是地基的,后半天是桩基的,不要混乱

我的问题是桩基要求是1.5h的三个数据,第二个数据是重复计算的。浅层平板要求是2h内,是要求2h的数据,每小时不大于0.1mm吗?二者相对判稳标准要求是否一致,还是浅层平板需要多观察0.5h?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-7 16:42:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
wenanguofeng 发表于 2024-5-7 08:17
我的问题是桩基要求是1.5h的三个数据,第二个数据是重复计算的。浅层平板要求是2h内,是要求2h的数据,每 ...

按照条纹扣的话地基是连续两小时,桩基是从30分钟开始1.5h内三次读书即30、60、90、120其中的45没啥用。
回复 支持 反对

使用道具 举报