工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1979|回复: 12

[新问题] 市政道路管道回填压实度

[复制链接]
发表于 2024-5-29 12:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求问一下,管道回填压实度到底是多少?做环刀可以是两井之间1组3点?还是1000平方3点?塘渣回填的话很短的管道能不能就做一个点?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-29 12:27:58 | 显示全部楼层
求各位大佬指教一下,新手上路,做一天迷茫一天,不知道哪里去查,查出来感觉也不是很全面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-29 16:12:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
许超 发表于 2024-5-29 12:27
求各位大佬指教一下,新手上路,做一天迷茫一天,不知道哪里去查,查出来感觉也不是很全面 ...

GB 50268
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-5-30 07:44:36 | 显示全部楼层
市政压实度JTG3430-2020,个人觉得还是1000平3个点,不足1000按1000算
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-2 14:50:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

看了,就是关于这个不是很清晰,可能几段井合起来也不到1000平方,如果按照两井之间的话,检测量太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-3 11:54:42 | 显示全部楼层
两井之间和每1000平方米,可以视情况商定。
1717387319425.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-3 17:28:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
管顶以下按两井之间。管顶以上按1000㎡
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-17 09:54:01 | 显示全部楼层
dfll 发表于 2024-6-3 17:28
管顶以下按两井之间。管顶以上按1000㎡

那环刀做到飞起呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-3 10:20:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们这边管道是按井段检测的,沟塘回填肯定是分层回填的,肯定得分层检测啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-5 08:22:00 | 显示全部楼层
赵o 发表于 2024-8-3 10:20
我们这边管道是按井段检测的,沟塘回填肯定是分层回填的,肯定得分层检测啊 ...

可以详细说明一下吗,就是按照1000平方的井段去做?比如Y1~Y4井段一起,Y1~Y2,Y2~Y3,Y3~Y4为一个批次共同检测,这样一共做一组环刀(一组3个环刀,3个平行样),还是做3组环刀?分层肯定是分层的
回复 支持 反对