遇到一个问题,PVC管材,5年前使用的时候检测是合格的,现在业主抽检,把使用了5年的管材从地底挖出来检测,结果不合格,这种情况怎么和业主解释,因为管材的产品标准中也没有明确指出使用过的管材不能进行试验。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-24 16:32:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2024-8-24 22:34 编辑

对试验数据负责呗,在备注里说明试验样品的情况。
现在不合格不等于当初不合格,混凝土会碳化,塑料制品会老化……
总之,当初是当初,现在是现在,你只需为现在不合格的数据负责,至于能否继续使用请他们去找设计。

类似危房鉴定,使用多年的混凝土、砂浆、不都可以检验吗?

回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-8-30 10:22:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
直接回他,你用前朝的剑斩本朝的官?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-8-25 10:41:44 | 显示全部楼层
这很正常吧。用了之后不合格 的情况不少。更何况你这还是5年以后。环境对塑料制品的影响很大的。。业主这样问,你就想跟着走,那不是外行指导内行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-26 07:59:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
5年前的东西  你管子都老化了 再说了 报告不是备注了 对样品负责吗  我检测的样品是合格了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-26 09:44:43 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-27 08:11:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
分析不合格原因  解释不通就让施工方找原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-31 07:33:11 | 显示全部楼层
如果是壁厚和直径规格有问题你就无法解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-8-31 16:27:33 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2024-8-24 16:32
对试验数据负责呗,在备注里说明试验样品的情况。
现在不合格不等于当初不合格,混凝土会碳化,塑料制品会 ...

微信图片_20240831162558.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-1 20:59:31 | 显示全部楼层
其实只需要解释检测单位只对来样负责即可,根据相关法规,样品的真实性与代表性由见证取样人员(建设单位或者监理单位)负责,但这些事情也为检测人员敲响了警钟,对自己的工作要负责,这也是对自己的保护,就拿管道举例,五年前的管子是黄砂包裹,检测单位发了黄砂的密实度报告,五年后,业主检修,开挖管道发现,管子周围全是泥巴,没有黄砂,那检测单位与报告上的检测人员是难逃干系的。