 楼主| 发表于 2012-9-7 08:05:56 | 显示全部楼层
标准管理系统
本帖最后由 lbyby001 于 2012-9-7 08:09 编辑
reco1n 发表于 2012-9-6 20:18
规范有冲突时,应该优先以强条为实施依据,所以JGJ/T 225-2010 也跟GB50202-2002一致 ...


我想应该是以国家标准为准,而且制订行业标准时,首先就应该满足国家标准的要求,只是行业标准可以比国家标准要求更严格,更具体。就像我国的其它法律都应遵循宪法一样。可我们的质监站却不这样认为,而我们检测单位只是接受委托做检测,他们要按立方,几个桩做一组试块,我们也没有办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-7 10:07:52 | 显示全部楼层
这个质监站有要求的话,你按他们的要求做就是了,只要自己清楚怎么做就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-10 11:01:58 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我们只管做检测,试块留置问题就留给施工和监理吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 13:53:31 | 显示全部楼层
技术规范的要求与质量验收规范的要求不一致时,应以质量验收规范为准,况却质量验收规范中的还是强制性条文
回复 支持 反对

使用道具 举报