一.    仪器名称及型号
名称:饰面砖粘结强度检测仪。   
型号:SHJ—40
二.    主要规格和技术指标:
1.最大实验力(KG)            40
2.测量值的显示位数            3  位(应定值两位小数)
3.标称分辩力(KN)            0.01
4.精度等级                    二级(相对误差±2%)
5.工作活塞行程(MM)          10
6.试验试样跨距(MM)          100
7.手动油泵最高压力(Mpa)     10
8.手动油泵排油量(cm3)        34
9.过载能力(%)                5
10.本仪器采用交直流两种方式: 交流:220V±10%   50HZ
                                  流直:17.5V(机内电池组供电)
    11.传感器所需的直流12V电压由显示仪器提供,耗电不大于80Ma.
    12.交流供电时,消耗功率不大于8W;直流供电时,整机电流不大于80Ma.
    13.当电池组电压低于15.5V,红色告警灯亮,应予充电。
    14.电池组充电12小时,工作6小时。
    15.整机使用工作环境:温    度:0—40℃
                          相对湿度:不大于80%
                          大气压力:86)106Kpa
三.    工作原理
手动油泵输出油液经高压软管进入工作油缸,油液使活塞上升,其活塞结构为空心,拉杆通过空心管与粘接板相连,在活塞上升的同时,也是对试样施加力的过程。工作活塞与油缸之间形成的液压力与手动油泵中的压力相符(压力传感器安装与工作油缸内压力大小相对应,这样,通过单片微处理器将对应力值显示出来。)当显示数值不再增加而活塞继续上升时,这个显示值就是试样粘结力的最高强度值。
      
四.    执行标准
JGJ 110—2008
五.取样方法
1.饰面砖的取样数量应符合下列规定:
      ①现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300m2同类墙体取1组试           样,每3个,每一楼层不得少于1组;不足300m2同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。
      ② 带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙板取1组试样,每组在3块板中各取1个试样。预制墙板不足100块按100块计。
2.试样应由专业检验人员随机抽取。但取样间距不得小于500mm.
3.采用水泥砂浆或水泥浆粘结时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d时进行检验。当在7d或14d进行检验时,应通过对比实验确定其粘结强度的修正系数。
六.    检验操作方法
1.使用前的准备工作:
①   油泵装油:手动油泵的进出油口装上呈有快速接头的油杯,打开油杯顶上的小盖使空气进入油杯。摇动手柄(新机器第一次使用要正反摇几次),将手动油泵吸足油液,拆下油杯换上速接软管,将速接软管内的空气排除,注满油液,(新机器第一次使用需几次吸足注油),手动油泵再次吸足油液,然后通过速接软管把手摇泵与工作缸连接起来。
② 将电缆一头接在传感器上,另一头接在粘结强度检测仪后面板的传感器插座上。在使用220V交流供电时,把电源的一头先插在后面板的电源插座上,另一头再插到供电电网上,如果使用直流供电,可以不接电源线。
  ③ 检查油量是足够:接通显示仪的电源开关,在不加负载时摇动手柄,使螺杆旋进5Omm,继续旋转时,数显仪压力示值应随手摇动增加,如果数显仪示值不增加说明泵内供油不足,必须重复①步骤,在泵内补加油;
④ 检查工作油缸内是否有空气:反摇手柄,减少工作油缸的油压力,工作活塞应该随压力减少而自动落下,如果工作活塞不随卸压而下降,则说明缸内有空气,必须排除。排气方法是用带有快速头的油杯与工作油缸的进出油口相接,油缸出油口向上,向里压工作活塞时,油杯内会有气泡排出,反复吸油排气直至没有气泡排出为止。
   排完空气后,换下油杯把工作油缸与手动油泵用速接管连接起来,到此为止准备工作完毕。
2.将事先选定的试验对象用环氧树脂粘结在拉板上,把杜杆与粘结拉板接妥,并调整到适当长度,即活塞上升2一3mm时拉紧。
3. 打开工作开关,按一下前面板的复位键,摇动手摇泵,待活塞上升2mm左右,在未拉紧之前,此时液晶面板将显示整个系统的摩擦力,按一下前面板左下方的调零键数显仪自动完成调零,随后均匀摇动手摇泵,不断增加被检试样的压力,相应力值将显示在液晶面板上。停止增加拉力,或试样被拉断时,峰值(最大值)将自动保持。
4.测试结末后,反摇手柄,将活塞落下,拿掉速接管,换上油杯将手动油泵中的油液注回油杯按上上顶小盖。
5.当电池电压低于15.5时,再接通电源开关时,前面板的红色指示灯亮,表示应充电。此时,电池切不可再用,必须首先充电,然后才能使用。
七.    粘结强度计算
1.   单个试面砖试件粘结强度应按下列公式计算:
      R=X/St × 103
式中  R——粘结强度(MPa),精确至(0.01MPa)
      X——粘结力(KN)
      St——试样受拉面积(mm2)。
2.   平均粘结强度应按下列公式计算:
      Rm =1/3 Σ3i=1Ri
式中  Rm——粘结强度平均值(MPa),精确至0.1MPa  
      Ri——单个试件粘结强度值(MPa)
3.   试件受拉面积应按实际的切割面积计算,测量精度为0.1mm.
八.    粘结强度检验
1.   在建筑物外墙上镶贴的同类饰面砖,其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格:
①        每组试样平均粘结强度不应小于0.40MPa
②        每组可有一个试样的粘结强度小于0.40MPa,但不应小于0.30MPa.
当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应定为不合个。
2.   与预制构件一次成型的外墙板饰面砖,其粘结强度同时符
   合以下两项指标时可定为合格:
①        每组试样平均粘结强度不应小于0.60MPa
②        每组可有一个试样的粘结强度小于0.60MPa,但不应小于0.40MPa。
当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应定为不合个。
3.   当一组试样只满足第1或第2条中的一项指标时,应在该组  
   试样原取样区域内重新抽取双倍试样检验。若检验结果仍
   有一项指标达不到规定数值,则该批试面砖粘结强度可定
   为不合格。
九.    试件破坏状态
1.   粘结剂与饰面砖界面破坏
2.   饰面砖破坏
3.   饰面砖与粘结层界面破坏
4.   粘结层破坏
5.   粘结层与找平层界面破坏
6.   找平层破坏
7.   找平层与基体界面破坏
8.   基体破坏
      
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-20 11:57:23 | 显示全部楼层
丰富的肥嘟嘟地点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 19:00:14 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-5 09:18:27 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-23 11:37:29 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 20:21 , Processed in 0.061777 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表