阀门检测密封试验,试样在试验持续时间内泄漏量单位是立方米每秒?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-9 11:24:05 | 显示全部楼层
检测流量有两种情况,一种是最大流量,比如渠道、大坝的流量,可以是每立方米每秒也可以是每万立方米每秒;还有一种情况是检测最小流量,比如混凝土的渗透系数,土工布的不透水率,大坝注浆后的抗渗效果检验,在这种情况下常见使用单位为每立方厘米每小时,每立方厘米每分。再分,还可以分为定水头(定压)和动水头(压力在变化)。
楼主需要检测的显然是属于第二种。