材料检测必须按单体楼进行检测吗,有的施工单位同时施工多栋楼,好多材料只检测一次可以吗?比如防水材料,节能材料等,总量也不超材料检验批的最大量,如何进行控制呢,什么地方有相关规定呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-19 10:26:43 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-19 11:17:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个他们如果施工单位能够过关,你也不需要管他们。他们监理看着呢。
如果你想了解一下的话,可以看规范。比如GB50204,更详细的话你可以看一下各材料的国家标准,比如焊接的话,你可以看JGJ 18-2012
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-9-19 14:59:13 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-4 19:45:18 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
按照资料归档要求,单体楼房资料必须齐全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 16:23:06 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-23 08:57:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 lbyby001 于 2012-10-23 10:59 编辑

       材料检测必须按单体楼进行检测,据《混凝土结构工程施工规范 GB 50666-2011》标准编制组成员,原北京市建设工程质量检测中心主任张元勃介绍,在编制标准GB 50666-2011时,有许多施工单位的同志就提出了这个问题,并且该标准的审定稿在刚准备印刷时还有相应条文,即同一施工单位同时施工同一小区多栋楼时,材料只按批量检测,而不分栋,但后来因五个省的质监站坚决反对,才又改成按单体楼进行检测,但满足一定条件的可以放宽,详见混凝土结构工程施工规范GB 50666-2011。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 11:15:47 | 显示全部楼层
材料检测是按单体工程还是按单位工程(即一个标段,可能有多个单体工程)检测,要依据施工质量验收规范的规定,不同的验收规范有不同的要求,如节能检测是按单位工程的,有的按单体工程的。实验室只能按委托样品检测,至于检测量是否符合验收规范要求,质监部门会监督,竣工验收资料备案是否能通过,这个施工单位很清楚的