请问谁知道《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007中,芯样有没有规定一定要等到28天再做芯样的抗压强度试验?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-14 10:59:03 | 显示全部楼层
没有,在CECS03:88中说明在室内自然干燥三天就可以了,而CECS03:2007中没有说明,我们现在也是控制三天然后试验.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 09:46:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
28天指的是混凝土浇筑成型后强度稳定的时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-20 09:46:20 | 显示全部楼层
按理论来说是28天以后的取芯样的,因为前面有试块作为评定标准,只有对试块强度有疑问或者施工过程中出现偏差,试块不足以作为判断该构建的强度时,才取芯的,而试块强度有疑问也是28天以后对试块经行试压以后的事。所以一般应该是在28天以后进行取芯。对芯样参照相关规范进行检测。不知道这样回答是否合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-21 12:57:25 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-22 10:54:51 | 显示全部楼层
我认为红枫叶的回答合理,钻芯一般都是28天以后再做,没到龄期没什么意义
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-22 21:38:04 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 14:34:37 | 显示全部楼层
我很认同楼上的看点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-25 17:19:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
有的钻芯是为了尽快知道混凝土强度情况,可以不必等到28天。我们有遇到这种情况。