工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5518|回复: 4

[已解决] 钢筋冷拉调直后的人工时效方法 ?

[复制链接]
发表于 2012-10-16 17:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版)  规定:

5.3.2A 钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定。

检验方法:3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件经时效处理后进行力学性能检验。
钢筋冷拉调直后的时效处理可采用人工时效方法,即将试件在100℃沸水中煮60min,然后在空气中冷却至室温。

  请问“这人工时效处理,各地都是怎么做的呢,是要求送检单位自己处理还是送到试验室后再处理,如果是送到试验室后再处理,你们是怎么做的呢,用的是什么设备进行的,温度和时间是怎样控制的,参考下
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-18 21:54:50 | 显示全部楼层
我们是自己做。别人说做了,你敢保证真的按照规范做了?
机械零件不论哪种半成品都会存在内应力,如果不消除内应力的影响,最终加工后由于内应力的存在影响成品的机械精度(翘曲、弯曲之类)。时效处理有自然时效(可以是几年)和人工时效之分。在这个试验中需要做时效处理就是避免某处内应力过大过集中影响试验真实数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 16:13:15 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 22:08:46 | 显示全部楼层
airkids 发表于 2012-10-19 16:13
我们这里直接把这个忽略的

一般情况下内应力集中在试验段的机率也不大,忽略影响也不会大,但是专家组检查时点名看你们做这个参数的话……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-15 17:15:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
GB/T28900-2012 钢筋混凝土用钢材试验方法

4.3人工时效:

测定拉伸试验和疲劳试验的性能指标时,可根据需要对试验进行人工时效(对于需要矫直的试验应在矫直后进行人工时效)。

但产品标准没有规定人工时效工艺时,可采用下列工艺条件:加热试验到100℃,在100℃±10℃下保温60min~75min,然后在静止的空气中自然冷却到室温。

一般未做,但专家组会提问的。