带勒钢筋和光圆钢筋,直径10mm、8mm以下,原始标距是多少啊(是5d还是10d)?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 11:20:18 | 显示全部楼层
我们这里最小的钢筋就是6mm的,用的都是5d的标距,钢筋是比例试样,标准写的是用5d。更细的钢筋的话要用10d了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-22 17:19:18 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
带肋钢筋和光圆钢筋,应该执行的标准是GB1499.1/1499.2,直径10mm、8mm以下,原始标距均为5d。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 20:30:20 | 显示全部楼层
应该还有10倍的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-7 16:55:27 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-8 10:07:41 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 14:34:47 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
带肋的都是5d,但是光圆的是多少啊?有的说5倍,有的说10倍。我们现在用的是10倍