      最近对监管项目的混凝土试块情况进行了重点抽查,发现存在以下较为突出问题:      一是尚有部分项目试块未在表面刻上日期、部位、强度信息,导致无标识试块多,难以判断试块的真实性。二是部分取样人员虽有证书,但实际动手能力欠缺,试块制作不规范。三是还有些项目试块制作数量不足或未按规定留置试块。特别是桩基项目工程桩未一桩一组试块。四是监理单位的旁站记录中未标明试块制作情况或者试块组数与实际不符。另外同条件试块无测温记录、同条件试块未放置于现场、旧试模不方正等现象还时有发生。
     另外最近基础部位混凝土不合格试块比较多,除了制作养护因素外,大体积混凝土仍旧采用28天强度来评价也是重要原因之一。建议设计单位采用延长到60天龄期作为评判标准,以适应大体积混凝土外掺料多,早期强度增长慢的实际情况。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-20 09:04:16 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-20 10:46:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
确实是个问题,该想办法解决一下了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-7 09:34:36 | 显示全部楼层
很独到的分析  值得学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-12 12:44:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
楼主描述的问题恐怕全国都存在。
还有一个问题,就是现场根本不制作试块,而是让混凝土供应单位提供试块,根本就无法对其试块的真实性进行监督,也就无法判断其代表性。