工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5361|回复: 9

[已解决] 配合比中水胶比的问题

[复制链接]
发表于 2012-12-8 09:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在混凝土配合比计算过程中,超量掺入的粉煤灰(按立方体积剔除砂)是否也按胶凝材料计算水胶比,
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-20 03:18:31 | 显示全部楼层
【冥戰】炫際 发表于 2014-5-16 09:54
意思是粉煤灰不算进胶凝材料去吗

28天龄期混凝土中的粉煤灰没有贡献强度,所以不是胶凝材料,但是掺减水剂的话,因为比表面积大要一并计算。
大龄期混凝土中粉煤灰贡献了强度,此时当然是胶凝材料。
就是如此,概念问题。定义了什么是胶凝材料就好理解了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-12-8 13:32:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2012-12-8 19:26 编辑

混凝土中掺入粉煤灰有两个目地,一个是改善工作性能,例如泵送混凝土、低标号混凝土,另外就是把粉煤灰视为胶凝材料利用其后期强度。那么在配合比设计的计算中,如果是普通28天龄期的混凝土,粉煤灰是发挥不出强度的,在这种情况下它是改性剂视为惰性材料,一般使用外掺、超标的话用代砂法考虑计算。把粉煤灰视为胶凝材料是大龄期混凝土,常见于水工大体积混凝土,龄期起码60天、90天以上,可以减少水泥用量降低水化热减少裂缝,这时配合比设计时采用内掺法,因为在这样龄期后粉煤灰才对混凝土产生强度贡献。
就是说:在28天混凝土中使用水灰比(虽然掺了粉煤灰),在60天以上混凝土中使用水胶比。

点评

支持你的意见;虽说没见规范上有这么一说,但配合比不是检测判定,研究标准的,也不能成了"标准呆子"!  发表于 2014-5-9 18:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-8 14:56:27 | 显示全部楼层
谢谢领导的回复。这个问题对我也有用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-22 17:09:50 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
来晚了,谢谢。不过混凝土配合比设计规程没这么说呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-24 08:57:31 | 显示全部楼层
是的,混凝土配合设计规程中有规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 17:44:38 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2012-12-8 13:32
混凝土中掺入粉煤灰有两个目地,一个是改善工作性能,例如泵送混凝土、低标号混凝土,另外就是把粉煤灰视为 ...

谢谢回复!长见识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-16 09:54:12 | 显示全部楼层
意思是粉煤灰不算进胶凝材料去吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 17:29:13 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
长见识了,非常感谢版主,资深民工
回复 支持 反对

使用道具 举报