工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 16606|回复: 24

[已解决] 检测中遇到的问题

[复制链接]
发表于 2012-12-11 11:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
情况如下:有一工程,其图纸上设计用HRB400钢筋原材,在试验后施工单位称甲方要求做强屈比和屈标比,我单位未答应此要求。后甲方说要求施工单位更换为带E牌号钢筋原材,并不是要求检测单位对不带E原材做强屈比和屈标比。但施工单位以图纸上没有要求认为不用更换带E钢筋。
求助:是不是设计上面应该标明钢筋用什么牌号的,带E或者不带E。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 16:05:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2012-12-11 20:51 编辑

优秀的试验人员确实应该对施工规范、设计规范有所了解,但是检测中遇到的问题 ,你当然应该满足与试验委托方合同约定的要求,至于图纸问题,设计问题与你无关,试验单位无权干涉。如果发现重大问题也只能在试验报告结论上对施工方提出建议,协调解决这些矛盾是监理的责任(监理也无权改图)。你就是做了屈强比也不等于你认可这个是带E的钢筋,多收点试验费有何不可?

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 15:32:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
如果是震区的话,设计上应该考虑,一般应选用带E的钢筋。当然施工单位必须按图施工,如要采用带E的钢筋,须进行设计变更。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 15:33:24 | 显示全部楼层
如果是震区的话,设计上应该考虑,一般应选用带E的钢筋。当然施工单位必须按图施工,如要采用带E的钢筋,须进行设计变更。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-13 10:42:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
谢谢,建设单位与施工单位经过协商,更换为带E钢筋。确实与检测单位无关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 20:43:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 胡一刀 于 2012-12-13 20:45 编辑

“在试验后施工单位称甲方要求做强屈比和屈标比,我单位未答应此要求。”为什么不答应,你做了也不代表你认可他的钢筋啊,只要不超越资质,委托你做啥你就做啥呗,不一定只有带E的才做强屈比啊,上海这边检测协会的系统,不管什么钢筋自动计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-14 10:07:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-14 14:13:11 | 显示全部楼层
只要不超越资质,委托你做啥你就做啥呗,不一定只有带E的才做强屈比啊。。多收点钱也好。{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-24 10:05:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-25 15:38:57 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 05:17 , Processed in 0.073345 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表