一.目的
用于检测混凝土结构及构件中钢筋的间距、公称直径及保护层厚度,指导检测人员正确操作,提高检测结果可靠性和可比性。
二.检测参数及执行标准:
1.检测参数
钢筋的间距、公称直径及保护层厚度;
2.执行标准
GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
GB50204-2002《混凝土结构施工质量验收规范》
JGJ/T152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》
三.适用范围
1. 钢筋直径小于8mm时,保护层厚度不宜大于80mm的混凝土结构及构件;
2. 钢筋直径大于10mm时,保护层厚度在250mm以内的混凝土结构及构件。
四.职责
检测员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,随时做好记录,编制检测报告,并对数据负责。
五.样本大小及抽样方法
1.一般工程鉴定,随机抽取结构(或构件)的20%,且不少于3点。
2. 结构实体钢筋保护层厚度检验时,对梁、板类构件,抽取构件数量的2%且不少于5个构件;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁、板类构件所占比例不宜小于50%。
(1)选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;
(2)对选定的板类构件,抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;
3. 对特殊要求的按照委托方意见;
4.选取表面平整,方便检测仪器运行的区域。
六.仪器设备
1. HILTI RV10型钢筋探测仪及配套坐标纸(GC261);
2. 电锤(GC211);
3. 游标卡尺(JC341);
4. 记号笔;
5. 胶带;
6. 铁锤,钢钎。
※ 根据检测现场情况准备攀爬设施及安全保护设备。
七.环境条件
常温5-35℃工程现场检测。
八.检测步骤及数据处理
1.检测步骤
(1). 仪器操作:
1). 钢筋快速测定(不能打印报告),确定钢筋位置及钢筋间距的检测。
a. 正确连接主机和磁感应器。
b. 打开主机电源开关,观察仪器自检是否正常。
c. 选取“quickscan”按钮,跳出界面后,设置探测深度。
d. 按下“star”按钮或磁感应器上的黑色按钮,开始检测。
e. 根据构件情况设置磁感应强度限值,当磁感应器收到的感应强度超过限值时,仪器发出“嘀”声提示,待主机显示保护层厚度为最小时,磁感应器中部刻线对应位置即为钢筋中心线所在的位置。
f. 探测完毕,关闭电源,拆除主机和磁感应器的连接线,按次序装入仪器箱。
2). 钢筋详细探测(能打印报告),确定钢筋保护层厚度、钢筋直径及间距的检测。
a. 在选定检测位置粘贴仪器配套专用坐标纸。
b. 正确连接主机和磁感应器。
c. 打开主机电源开关,观察仪器自检是否正常。
d. 选取“scan”按钮,跳出界面。
e. 按下“star”按钮或磁感应器上的黑色按钮,开始检测。
f. 检测过程中应按照图纸上所标注的位置放置磁感应器,并按图纸指示的次序和方向进行扫描,尽量保证磁感应器运动轨迹与坐标一致。
g. 探测完毕,主机自动记录扫描结果。
h. 关闭电源,拆除主机和磁感应器的连接线,整理设备。
(2). 注意事项:
1) 检测前应结合设计资料了解钢筋布置状况,检测时,应避开钢筋接头和绑丝。
2) 检测混凝土保护层厚度时在同一位置应重复检测1次,读取两次的检测值相差大于1mm时,该组检测数据应无效。
3) 下列情况之一时,应选取不少于30%的已测钢筋,且不应少于6处(不足6处应全部选取),采用钻孔、剔凿等方法验证。
a. 认为相邻钢筋对检测结果有影响。
b. 钢筋公称直径未知或有异议。
c. 钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差。
d. 钢筋以及混凝土材质与校准试件材质有显著差异。(4) 钢筋的公称直径应采用钢筋探测仪检测并结合钻孔、剔凿的方法进行,钢筋钻孔、剔凿的数量不应少于该规格已测钢筋的30%(检测数量小于3处时应全部选取)。钻孔、剔凿时,不得损坏钢筋,实测应采用游标卡尺,量测精度应为0.1mm。钢筋探测仪测定的公称直径与实测公称直径大于1mm时,应以实测结构为准。
2.数据处理
(1). 钢筋的混凝土保护层厚度平均检测值应按下式计算:

—第i测点混凝土保护层厚度平均检测值,精确至1mm
、 —第1、2次检测混凝土保护层厚度平均检测值,精确至1mm;
—混凝土包合成厚度修正值,为同一规格钢筋的混凝土保护层厚度实测验证值,精确至0.1mm;
—探头垫块厚度,精确至0.1mm;不加垫块时 =0。
(2). 钢筋间距可根据实际需要采用绘图或仪器扫描图片方式给出结果。当同一构件检测钢筋不少于7根钢筋(6个间距)时,也可给出被测钢筋的最大间距、最小间距,并按下式计算钢筋平均间距:

式中 —钢筋平均间距,精确至1mm;
—第i个钢筋间距,精确至1mm。
(3). 钢筋直径利用喜利得配套分析软件对扫描图像进行数据分析。
九.结果判定
用测定值与设计值进行比较。
十.记录格式
报告及记录格式见DB22/T438-2007《工程质量检测数据信息技术标准》附录B——专项检测记录表格部分
1.报告:《钢筋探测检测报告》表B5.02.09;
2.记录:《钢筋探测检测记录》表C5.02.09。
十一.审核程序
把做好的记录及报告打印出来签字一并交审核员。经主管批准、盖章,确认检测费交纳后发放报告。

混凝土中钢筋检测.doc

45 KB, 下载次数: 52

回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-29 14:22:33 | 显示全部楼层
好好学习,天天登陆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-23 16:52:54 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 18:27:14 | 显示全部楼层
分享你的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 10:34:21 | 显示全部楼层
好好学习,天天登陆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-6 14:41:03 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-3 09:18:11 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-14 03:29 , Processed in 0.113318 second(s), 29 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表