一.目的
检测结构(构件)的安全性及可靠性,指导检测人员正确检测和判定检测结果,为保证工程质量提供可靠依据。
二.检测参数及执行标准
1.检测参数
钢筋混凝土构件及预应力混凝土构件的短期挠度、长期挠度、抗裂度(裂缝量测)、结构(构件)承载力及检验系数。
2.执行标准
GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量及验收规范》
GB50152-92《混凝土结构试验方法标准》
三.适用范围
适用于钢筋混凝土构件及预应力混凝土构件的结构性能检测。
四.职责
检测员必须执行国家标准,按照作业指导书操作,随时做好记录,编制检测报告,并对数据负责。
五.样本大小及抽样方法
1. 对成批生产的构件,应按同一工艺正常生产的不超过1000件且不超过3个月的同类型产品为一批。当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均符合要求时,对同一工艺正常生产的构件,可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批。在每批中应随机制取一个构件作为试件进行检验。
2. 当构件总数少于5个时,应逐个检测。
3. 当委托方对该构件的材料强度有较严的要求时,可通过协商适当增加受检构件的数量。
六.仪器设备
1. 百分表(GC091、GC092、GC093、GC094)及表座;
2. 刻度放大镜(GC101);
3. AC-32型水准仪(QZ02);
4. 配重物资;
5. 检查工具包;
6. 模拟理论支座
※ 根据检测现场情况准备攀爬设施及安全保护设备。
七.环境条件
常温5-35℃之间,如室外检测,应在无风雨的晴朗天气下进行。
八.检测步骤及数据处理
|
|