《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年局部修订内容对比分析
李昌驭.罗震
(南京市建筑安装工程质量监督站,江苏南京210017)

[摘要]《混凝土结构工程施工质量验牧规范》GB50204—2002(2011年版)对钢筋原材料、钢筋加工的相应条款作了修订。本史结合相关规范、联系工程实际对规范修订的内容、背景、运用等做出解析,供同行在理解和应用时参考
[关键词] 混凝土验收规范;修订;钢筋原材料;钢筋加工

1 前言
    《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)[1]自2011年8月1日起实施,新版规范主要针对近期市场上出现的“  瘦身”钢筋现象,同时与相关新版规范协调,对钢筋原材料、钢筋加工的相应条款作了修订。本文结合工程实际对规范修汀的内容、背景、运用等做出解析。
2 修订的内容
    本次局部修订共修订了3个条文,增加了1个条文,均与钢筋相关,具体为:
   (1)钢筋原材料的强制性规定修改2条;
   (2)对调直钢筋的性能质量规定增加1条;
   (3)钢筋调直加工的一般性规定修改1条。
2.1 钢筋原材料的强制规定修改的2条
2.1.1【2002版】[2]5.2.1钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
2.1.2 【2011版】5.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。
2.1.3【2002版】5.2.2对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
  (1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
  (2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
2.1.4 【2011】版5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
  (1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
  (2)钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3;
  (3)钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
2.2 对调直钢筋的性能质量规定增加的1条
  5.3.2A钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定。