岩棉薄抹灰外墙外保温系统,胶粘剂和抹面胶浆的性能指标用哪个标准?是用JG149-2003
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-18 18:12:43 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-29 10:33:38 | 显示全部楼层
没有地方标准吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-29 10:34:53 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
不能参照149,岩棉板的抹面砂浆拉伸强度只有几十kPa,但是149里面要求的是0.6MPa