最近,宜昌地区的许多钢材经销商,送往工地的钢材在质检站检测时,因“强屈比、超屈比”两项指标不合格而退场,此事让广大经销商无比困惑。什么样级别的钢材需要检测这两项指标?为什么要检测这两项指标?本文在此用笔者所掌握的有限知识加以浅析。
起因:从2008年3月1日起,GB1499.2-2007《钢筋混泥土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》新标准开始实施之后。根据国家相关部门发文规定,从2011年8月1日起,对在建筑工程中使用的某些部分钢筋要求必须是抗震钢筋,就是钢筋牌号后面带E字母,这是强制性规定。
要求:某些部分具体指哪些部分呢?根据新标准5.2.2的规定:对有抗震钢筋设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或者HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合以下要求:
1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25(强屈比);
2、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30(超屈比);
3、钢筋在最大力下的总伸长率不应小于9%;
4、牌号带“E”钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。
执行:本规定为强制性条文,各有关部门应严格执行。
解读:
一、强屈比,此项指标要求受检钢筋的两项强度指标同步增减,单一增减一项指标就会造成受检钢筋不合格,这样就要求钢筋必须具备稳定的力学性能才能达到抗震的要求。小厂生产的钢筋或者大厂靠“穿水”工艺强行提高屈服强度生产出的钢筋很难达到这一要求。
二、超屈比,这一指标主要是考核钢筋的材质,如果钢筋的屈服强度过高,钢筋的材质就发生了变化,第三项伸长率指标根本就无法达到,单一提高屈服强度,小钢厂有很多办法,如果要同时满足上述三项要求,小钢厂现有的生产设备根本就是“无米之炊”。
对策:钢材经销商要加强对产品质量相关知识的学习,根据施工方的要求严把进货质量关,不要贪图便宜;施工方要按设计部门的要求制定准确的符合标准的采购计划;监理、质检部门按规定标准执行,不要人为拔高国家标准,也不要违规降低国家标准。
这几年,钢材市场钢筋的质量鱼目混珠,虽经有关部门的多次打击,但小钢厂生产的钢筋由于价格低廉备受追捧,给建筑质量埋下了诸多隐患。但某些地方的质检部门曲改上述规定,检测时对不带E的三级钢筋增加“强屈比、超屈比”两项指标,得出“拉伸指标不符合GB1499.2-2007新标准中对HRB400的要求”,也是不可取的,这至少是犯了质量常识的错误。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-23 21:46:00 | 显示全部楼层
学习了。。。。。一定要多多学习啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-24 11:44:34 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-28 09:12:27 | 显示全部楼层
下载学习你的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-28 16:58:51 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-4 14:27:11 | 显示全部楼层
论坛多逛逛,了解许多知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 08:15:01 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 15:56:44 | 显示全部楼层
学习你的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 09:14:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 21:21 , Processed in 0.046344 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表