工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 6642|回复: 8

[已解决] 灰水比和强度的关系

[复制链接]
发表于 2013-1-30 11:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
W/C=0.4时:f28=50MPa;   W/C=0.45时:f28=42.3MPa;   W/C=0.5时:f28=37.2MPa 根据水灰比的倒数灰水比和测得的f28标养强度,绘制实测f28强度与灰水比关系图。由图查出相应于43.2MPa的灰水比值为2.25,故其水灰比为0.44.                                (出自实《用建筑材料实验手册》,中国建筑工业出版社第四版)
这个43.2MPa的灰水比2.25是咋算出来的,我算的咋就算不到2.25呢,计算法和作图法都是咋回事。有哪位帮我解答一下,感激不尽。


回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-30 14:46:45 | 显示全部楼层
灰水比和混凝土强度在一定范围内呈直线关系,又称保罗米公式,是无限次试验得出的理论,天经地义不可能错。这个“一定范围”一般指水灰比0.4~0.7范围内(实践中也见略有延伸,此时误差略大些)。
规范提供的通用公式是根据全国各种骨料综合得到的,当然精度比不上自己根据实际骨料推导出的专用公式。
你没有完全理解混凝土原理,0.2的水灰比几乎是水泥水化的最小用水量,这样拌出的混凝土抗压肯定是干燥松散的,无法施工。
你要配置43.2MPa混凝土,必须使用高标水泥和减水剂,使水灰比控制在0.4~0.7之内。

点评

尽管说的很对,但回答与问题不符,属答非所问。  发表于 2013-2-4 08:29

评分

参与人数 2检测币 +7 收起 理由
wpj20184 + 1 赞一个!
bigdesign + 6 很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-30 16:10:24 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
你回答的是什么啊。我哪里说有0.2的水灰比了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 17:04:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 lbyby001 于 2013-1-31 17:05 编辑

计算法就是用已知的数据根据内插法公式进行计算,得出与要求相应的数据;作图法就是用已知的数据中的一个做横坐标,另一个做纵坐标绘制成光滑的曲线或直线,再在这线上找出已知横(纵)坐标的点所对应的另一个坐标。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-4 14:46:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
按你说的,作图后查出来的,不是计算出来的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-4 16:29:17 | 显示全部楼层
这个就是用作图法查起来的。2.25是灰水比。倒数一下就是水灰比0.44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-21 16:13:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
是的,在图表上曲线的峰值时对应的水灰比。这个是图表法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-24 09:18:39 | 显示全部楼层
学习你的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 09:04:49 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
灰水比与试配的混凝土强度与水泥强度有关,其计算公式是:Rh=0.46Rc(C/W-0.52),式中:Rh是混凝土的试配强度,Rc是水泥强度,C/W是灰水比
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-19 08:47 , Processed in 0.068867 second(s), 29 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表