[已解决] 级配石的击实试验怎么做呀?

[复制链接]
发表于 2013-2-28 11:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
基坑换填级配石的击实试验怎么做呢?样品的含水率应该怎么弄?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 13:48:51 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-1 02:34:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2013-4-8 07:57 编辑

没有完全对应的规范,如果碎石粒径不大,可以参照水工粗粒土做重型击实,如果碎石粒径比较大(大于击石桶径1/3)那么只有参照水工堆石坝做碾压试验。
试验前后级配曲线有变化
含水率……这个问题复杂,碾压试验经验数据最优是8%左右。绝干料、气干料是无法击实的。

http://bbs.gczljc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64918
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-1 13:45:12 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2013-3-1 02:34
没有完全对应的规范,如果碎石粒径不大,可以参照水工粗粒土做重型击实,如果碎石粒径比较大(大于击石桶径 ...

多谢啦又学到知识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-4 15:27:43 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-8 14:54:30 | 显示全部楼层
采用3:7砂石级配,然后分层夯实。密度在0.92以上级可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-9 17:47:12 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-16 13:51:44 | 显示全部楼层
查规范,按照规范按部就班!我都是这样来的不会错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-18 22:15:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
xihao1990 发表于 2013-3-16 13:51
查规范,按照规范按部就班!我都是这样来的不会错!

具体那本规范呢?和土的一样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-22 21:24:38 | 显示全部楼层
wwg991145 发表于 2013-3-9 17:47
应该和路面级配碎石一样的做法吧

需要你去慢慢琢磨研究、