先张法预应力混凝土管桩抗弯性能检测须知
  • 检测依据
GB13476-1999《先张法预应力离心高强混凝土管桩》
JC888-2001《先张法预应力混凝土薄壁管桩》
江苏省工程建设标准设计图集  苏G03-2002《先张法预应力混凝土管桩》
国家建筑标准设计图集  03SG409《预应力混凝土管桩》
JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》
  • 测项目
抗裂弯矩、极限弯矩。
  • 批量和抽样
在同品种、同规格、同型号的管桩连续生产30000m为一批,但在四个月内生产总数不足30000m时仍作为一个批。随机抽取10根进行检验。在外观质量和尺寸偏差合格的产品中随机抽取二根进行抗弯性能检验。
  • 抗弯性能判定规则
若所抽二根全部符合标准规定的要求时,则判抗弯性能合格。若有一根不符合标准规定的要求时,应从同批产品中抽取加倍数量进行复验,复验结果若仍有一根不合格,则判抗弯性能不合格。
  • 收费标准
长度小于10m的2000元/根、大于10m的为2300元/根。
六、 附注
型式检验:项目包括砼抗压强度、外观质量、尺寸偏差、抗弯性能的检验,必要时可由双方协商,还可增加试验项目。
技术要求:1、预应力砼管桩用砼强度等级不得低于C50;
预应力高强砼管桩用砼强度等级不得低于C80;
2、放张预应力筋时,预应力砼管桩用砼强度等级不得低于C35;
预应力高强砼管桩用砼强度等级不得低于C40;
3、砼保护层厚度不得小于25mm.
标志: 1、永久标志应采用制造厂的厂名或产品注册商标,标在端头1~1.5m处
2、临时标志为管桩标记、制造日期或管桩编号,其位置略低于永久标志;