[已解决] 水利水电试坑单环注水试验 数据 设备图片 ?

[复制链接]
发表于 2013-4-16 11:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1检测币

最佳答案

查看完整内容

这个试验比较简单,我做过很多,因为简单所以没有照片,在这里我给你解释一下这个试验。 1.这个试验根据试验对象的渗透系数和你试验设备的供水能力分为定水头法和动水头法 2.试验用水不是理想的垂直向下流动,所以双环法比单环法准确,单环法测得的数据偏大 3.单环定水头法:制作一个规范要求直径的无底圆筒,要有一定的厚度、刚度(否则安装时变形影响渗流面积),在圆筒内侧固定一把长度匹配的不锈钢尺,把套环埋到试坑里,周边 ...
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-16 11:59:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2013-4-25 02:47 编辑

这个试验比较简单,我做过很多,因为简单所以没有照片,在这里我给你解释一下这个试验。
1.这个试验根据试验对象的渗透系数和你试验设备的供水能力分为定水头法和动水头法
2.试验用水不是理想的垂直向下流动,所以双环法比单环法准确,单环法测得的数据偏大
3.单环定水头法:制作一个规范要求直径的无底圆筒,要有一定的厚度、刚度(否则安装时变形影响渗流面积),在圆筒内侧固定一把长度匹配的不锈钢尺,把套环埋到试坑里,周边用防水材料固定,要保证一定深度,否则水压过大时会把固定材料冲翻(我一般采用埋深20CM以上,用黄黏土固定),按照规范清底铺碎石,缓慢开启带有水表的供水阀门,注水到一定高度,不断调节阀门,当供水和渗水达到平衡时(水位在尺子的某个刻度上能够稳定一定时间后)就可以开始试验了,同时记录开始时间和水表的初始读数,此期间要不断观察水位,不得有变,否则适当调整进水流量,一定时间后(看规范要求),终止试验,同时记录下试验时间和水表读数。现在,有了渗透面积、透水流量和时间就可以计算出渗透系数。
4.当渗透系数比较大,无法稳定水位,只好采用动水头法,准备好一个比较大的容器装好称量好的水,在瞬间将水全部倒入套环里面的同时按下秒表,当套环里面的水全部渗光时再次按下秒表,记录时间。同样,此时有时间、有渗透面积、有过水流量就可以算出渗透系数。这种方法的误差又大于定水头法。

评分

参与人数 1检测币 +20 收起 理由
bigdesign + 20 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-6 17:00:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
你好,我想问一下,单环试验能不能用于粘土渗透系统的测定
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-27 22:19:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2013-5-27 22:19 编辑
ggrass 发表于 2013-5-6 17:00
你好,我想问一下,单环试验能不能用于粘土渗透系统的测定


不能,黄黏土现场试验几乎不透水,只有在室内试验测定。