工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5284|回复: 8

[主体结构检测] 化学植筋大家是按什么来评定的啊?

[复制链接]
发表于 2012-3-13 16:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
化学植筋应按设计要求来评定。如果图纸没有设计要求就不评定或者以屈服强度除以1.1倍的值。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-25 21:36:24 | 显示全部楼层
应是按0.9倍的屈服强度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-26 08:18:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
除以1.1和自乘以0.9是不一样的哦,后锚固规程公式是乘以0.9吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-26 09:54:49 | 显示全部楼层
按0.9倍的屈服强度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-26 10:25:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
一般按设计要求,没有的非破坏性试验按0.9倍的屈服力设定试验力值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 08:42:51 | 显示全部楼层
应按设计要求来评定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 08:55:01 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-27 10:09:04 | 显示全部楼层
按0.9倍的屈服强度评定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-1-3 11:05:22 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-20 22:04 , Processed in 0.086814 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表