[新问题] 用千分表测量混凝土极限拉伸值满足规范要求吗?

[复制链接]
发表于 2013-5-5 17:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
规范要求“应变测量装置的测量精度应不低于1*10-6",t千分表最小刻划度是千分之一,即0,001mm,标记为100mm,这样能识别的最小应变为非作歹1。*10-5,显然满足不了规范要求,为什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-6 05:00:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2013-5-6 07:37 编辑

规范要求混凝土极限拉伸应变精度,没有指定是千分表。实际是粘贴使用大标距(大于三倍粗骨料直径)电阻应变片使用电阻应变仪来检测应变。应变仪的读数是微应变,刚好满足规范要求。

DLT 5150-2001.jpg

DLT 5150-2001


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-5-6 21:55:02 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
但规范上讲可以用千分表,怎样理解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 05:50:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2013-5-8 07:42 编辑
zsc5387843 发表于 2013-5-6 21:55
但规范上讲可以用千分表,怎样理解?


水工规范 SL 352 允许使用千分表,但是同时也提出了使用应变片和精度要求.
百万分之一是精度要求,不是具体长度单位,而千分表是直接测量具体长度变化的量器。所以,只要测试长度大于1000mm(0.001mm*1000000=1000mm),使用千分表当然可以满足精度要求。

未命名.jpg

可是SL352 规定的试件测距不可能达到1000mm,看来规范也有疏忽之处。
这位同仁规范读得很认真,钦佩!我过去做过几次,都是使用应变仪做的,没有仔细考虑使用千分表的问题。
回复 支持 反对