按有关规定,外墙保温系统在非混凝土基层墙体所使用的塑料螺栓应该有现场拉拔力的检测。但是检验方法应该采用哪个标准呢?
有的说执行JG 149,但是没有看到相应检验方法。


回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-5 14:36:35 | 显示全部楼层
新的节能验收规范出来以后,除非设计有要求,外墙保温中用的锚栓起辅助作用,不需要再做现场拉拔试验,目前是按照JG149室内检验的方法进行检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-5 15:07:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-9 09:54:29 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-10 23:28:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
JG/T 336-2012 建议用这个标准做。蛮好的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-11 10:08:24 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-9 08:14:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
LXJC 发表于 2013-6-5 14:36
新的节能验收规范出来以后,除非设计有要求,外墙保温中用的锚栓起辅助作用,不需要再做现场拉拔试验,目前 ...

谢谢,不知道新的节能规范什么时候出来?