工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5443|回复: 5

[已解决] 灌浆料的膨胀率的问题(急!!!!)

[复制链接]
发表于 2013-7-18 16:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
最近工地进了一批美国的五星灌浆料,由于试验设备有限,无法按ASTM进行检验,因此就按国标GB50448进行检测。
其中3h的数据满足要求,但24h与3h的差值为-0.16%,不满足GB要求,但与ASTM C1107进行了比较,ASTM 只规定了终凝膨胀率
和1h/3h/14/28d膨胀率,光从数值(不对比检测方法)来说,满足ASTM的要求。
就此产生了争议。
问题:
1、我们国家标准订立的3h膨胀率是否合理,每种灌浆料的终凝时间应该是不同的?
2、按国标4.1.1注4的说明:对快凝型水泥灌浆料,24h与3h的差值可以协商确定。如何确定是否快凝型水泥灌浆料?
3、此种灌浆料24h膨胀比3h膨胀值小,是否对工程有不利影响?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-18 17:58:07 | 显示全部楼层
用在工程什么部位?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-19 07:46:33 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-19 10:58:54 | 显示全部楼层
膨胀剂的普及使用是这十来年的事,但是二次浇筑地脚螺栓是老工艺了,没有膨胀剂不是也施工了吗?
在地脚螺栓、锚杆类的灌浆料中掺加了膨胀剂可以避免混凝土的天然缺陷(收缩)造成两次浇筑的混凝土之间存在间隙降低了锚固力;
所以,二次灌浆料中膨胀剂的掺量是二次浇筑混凝土(灌浆料)的膨胀率决定的,1.必须大于混凝土的收缩 2.不能过于膨胀(过大会降低混凝土强度)3.实际工程中是控制在“补偿收缩”和“微膨胀”状态;
综上所述,可以肯定能够满足这个要求,只要按照规范施工不会发生地脚螺栓松动;
至于你提出的前两个问题,那不是我们能够决定的。

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-19 12:25:58 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
有好多产品检测合格,现场不一定好用,现场好用了,检测不一定合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 16:06:21 | 显示全部楼层
loveyou7 发表于 2013-7-19 12:25
有好多产品检测合格,现场不一定好用,现场好用了,检测不一定合格

膨胀混凝土的施工和养护要严格些,那也不是我们试验方能左右的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 12:53 , Processed in 0.040671 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表