请问哪位知道基坑支护喷浆,配合比设计塌落度要达到多少比较合适啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-26 17:24:11 | 显示全部楼层
欢迎知道的同仁专家给予解答。我们会给予额外检测币奖励。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 15:27:20 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
该问题比较特殊,没有现场实验过,还请专业人士指点.

评分

参与人数 1检测币 +1 收起 理由
bigdesign + 1 谢谢支持

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-27 19:49:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2013-7-29 01:13 编辑

1.施工单位往往把这种工艺称为喷浆,但是在混凝土材料试验中按照骨料的定义,因为使用了小石所以定义为喷射混凝土;
2.设计是在试验的基础上根据试验数据提出供施工单位使用的配合比,但是一般试验室不具备这样的设备;
3.喷射混凝土分为干喷、湿喷两种,看楼主的意思似为湿喷;
4.一般喷射混凝土不提供塌落度这个指标,没有意义,因为喷施混凝土太干喷不出,太湿挂不住,试验证明合适的水灰比只能是0.38左右;
5.同一般混凝土一样,喷射混凝土强调骨料的级配,试验证明喷射混凝土使用含泥量低的粗砂有一定能满足喷射的超径(小石)强度较高;
6.喷射混凝土施工中有一部分小石会“回弹”丢失,所以喷射混凝土的取样要喷射到一个比较大的取样框中再切割取样试验;
7.所以,影响喷射混凝土强度最大的因素是水泥标号,其次是骨料的,再是操作工的熟练程度(减少回弹);
8.除非使用了含泥量太高的骨料,只要水泥合格,一般喷射混凝土强度都会大大超过设计强度(水泥少了、水灰比大了挂不住);
9.常见的喷射混凝土配合比为:水泥:砂:小石=1:2:2(单方用水量300公斤左右)
10.因为只能使用0.38左右的水灰比,所以调整喷射混凝土强度只能从减水剂、掺合料、水泥标号、砂的模数几个方面考虑。