  甘肃省建材科研设计院 田斌守

    现在建筑节能现场检测的主要内容是围护结构的传热系数(一般测外墙和屋顶、架空地板),主要的检测方法有四种:一、热流计法;二、功率法;三、控温箱-热流计法;四、温度场响应法。

一、热流计法

    热流计法的本质要求是通过热流计的热流既是通过被测对象的热流,并且这个热流平行于温度梯度方向,即通过热流计的热流为一维传导,不考虑向四周的扩散。这样同时测出热流计冷端温度和热端温度,即可根据公式计算出被测对象的热阻和传热系数。如果不是这样,热流有分量,那么计算出的被测物的热阻偏小,传热系数偏大。

   这是国家检测标准首选的方法,在国际上也是公认的方法,但是这种方法的致命缺点是必须在采暖期才能进行测试,这样就限制了它的使用。

二、功率法(就是俗称的热箱法)

        热箱法作为实验室检测建筑构件热工性能的方法使用由来已久,通过检测单位面积通过的热流量,计算出被测对象的热阻。因为要检测热流量,也要求达到一维传热的条件,因此要把传向别处的热量剔除,这样根据剔除方式的不同又分为不标定热箱法和防护热箱法。最近也有人用来进行现场检测,这样可以不受季节限制都可以进行检测,但是在现场如何消除误差就是一个不容回避的问题。

三、控温箱-热流计法

      控温箱-热流计法综合了上面两种方法的特点。用热流计法作为基本的检测方法,同时用热箱来人工制造一个模拟采暖期的热工环境,这样既避免了热流计法受季节限制的问题,又不用校准热箱法的误差,因为这是的热箱仅仅是一个控温手段,不计量通过的功率。这种方法问世时间较短,还需要严密的理论推导和实践检验。

四、温度场响应法

     温度场响应法不记录通过被测对象的热流、功率,只记录温度及时间。当一个物体的一侧被加热时,温度会升高,在经过一定时间后另一侧的温度也会相应升高,记录这两个温度值和温度响应时间,就可以计算出被测对象的热阻或传热系数。

     这个对均质物质和在环境易控制的情况下是可以的,但是用来进行现场检测恐怕要作大量的工作才行,包括设备都可能要自己开发,稳定性、重复性都要有大量的、可靠的数据来支撑。前几年从天津某生产材料导热系数仪的厂家,就推出过这种原理的仪器,事实上是一些不法骗子的把戏。