[已解决] 关于竣工资料中的混凝土检测是使用标养还是同条件强度?

[复制链接]
发表于 2012-3-19 10:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
根据GB50204-2011:混凝土结构子分部工程验收时,应提供混凝土试件的性能报告,混凝土结构实体验收记录。
混凝土试件的性能报告是指现场制作的标养试件还是搅拌站提供的出厂报告?
混凝土结构实体验收记录是指现场制作的同条件试块?
目前施工现场的养护条件很少有能达到规范要求的条件,质量合格的混凝土,但现场所制作的同条件试块强度却很难满足要求。
是否能采用现场制作的标养试块作为混凝土结构实体验收记录?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 11:01:14 | 显示全部楼层
混凝土试件的性能报告是指现场制作的标养试件报告。
混凝土结构实体验收记录除了现场制作的同条件试块外,一般还要有回弹报告、钢筋保护层报告、楼板厚度报告等。
不能采用现场制作的标养试块作为混凝土结构实体验收记录。