大家快来围观如此雷人的混凝土试块标准养护室,有哪些方面不符合混凝土试块养护标准呢?看谁说得全{:soso_e113:}
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 13:44:16 | 显示全部楼层
1、试件表面干燥、养护湿度达不到
2、试块应放在支架上
3、试件应保持10-20mm距离
4、好像没有温湿度控仪
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 16:23:38 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-19 20:56:25 | 显示全部楼层
1.怎么通过技监局认证的?
2.温度控制依靠挂式空调,误差过大达不到规范要求。
3.加湿系统从图片看是靠人工开启房间中部的加湿管(人工喷淋),误差太大达不到规范要求。
4.试件堆放不符合规范要求。(底部和相互距离)
5.空调电源在室内,假如真正喷水运行有漏电伤人可能也会因为潮湿很快短路烧坏。
6.养护室空间过高,保温不利。如图所见该空调瓦数不大,在高热、严寒季节难以承受控温的负担。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-19 21:02:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2012-3-19 20:56
1.怎么通过技监局认证的?
2.温度控制依靠挂式空调,误差过大达不到规范要求。
3.加湿系统从图片看是靠人工 ...

分析得好,牛人啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-22 22:30:38 | 显示全部楼层

1.温度控制采用挂式空调,楼层从图中看,过高,周围墙壁应该为铁皮房,温度应该误差过大达不到规范要求;
2.加湿控制从图片看,应为滴淋管道,误差太大达不到规范要求;
3.温湿度控制应采用自动控制系统;
4.试件堆放不符合规范要求;

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 08:54:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
觉得自己实验室需要改进的也可以上传上来大家诊断下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 10:04:41 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 10:10:18 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
温度,温度,试块间距离还有一点就是安全问题,试块不注意会碰倒砸伤了怎么办啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 12:32:01 | 显示全部楼层
这样的养护室是怎样通过各式各样的检查的?当地的质量监督站真是高水平啊!!!