weiyoufeng 发表于 2012-5-28 19:46
砌体砌筑时需要在钢筋混凝土剪力墙上植筋,此钢筋拉力多少为准

根据钢筋直径和钢筋屈服强度计算的,在乘以0.9,得出的就是抗拔承载力
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-8 16:32:16 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-11 09:08:37 | 显示全部楼层
weiyoufeng 发表于 2012-5-28 19:46
砌体砌筑时需要在钢筋混凝土剪力墙上植筋,此钢筋拉力多少为准

钢筋屈服的0.9,持续2min
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-5 15:41:11 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
新的砌体规范是6.0KN,精确值0.1KN就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-5 23:05:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2013-4-6 19:10 编辑

规范有明文规定,是楼主没有仔细熟悉规范,这种问题应该先问问你们的总工,我给你当老秘了。

未命名.jpg
DB43_161-2002锚栓及植筋抗拉拔性能试验方法

JGJT 208-2010.jpg

JGJT 208-2010后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 21:52:57 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-2 19:28:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-2 20:40:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2013-5-2 20:45 编辑
雨中浮萍 发表于 2013-5-2 19:28
一般精确到0.1KN


什么叫“一般”?依据在哪里?拿不出依据就是自己承担责任。
回复 支持 反对