工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 7744|回复: 2

[已解决] 门窗三性试验等级不合格如何判定

[复制链接]
发表于 2013-8-9 13:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现门窗三性试验标准有《GBT7106-2008建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》,里面详细划分了气密性、水密性、抗风压性等级,但是没有相关不合格等级判定方法,也找不到相关标准,不知道各位平时做门窗三性是否需要判定不合格。
有知道的请告知。
其实气密性不合格判定旧规范到有提到GB/T7107-2002,课时吃规范已经被GBT7106-2008代替
QQ截图20130809134435.png
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-14 14:17:12 | 显示全部楼层
希望大家积极解答,将额外给予检测币奖励。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-15 16:21:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
工程上设计有要求的按工程检测,委托书上填好设计要求,若检测下来等级要求达不到设计要求那就判不符合设计要求,若设计无要求就按定级检测,达到什么级别就按什么级别判

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
bigdesign + 3 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-17 17:18 , Processed in 0.082696 second(s), 33 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表