现门窗三性试验标准有《GBT7106-2008建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》,里面详细划分了气密性、水密性、抗风压性等级,但是没有相关不合格等级判定方法,也找不到相关标准,不知道各位平时做门窗三性是否需要判定不合格。
有知道的请告知。
其实气密性不合格判定旧规范到有提到GB/T7107-2002,课时吃规范已经被GBT7106-2008代替
QQ截图20130809134435.png
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-14 14:17:12 | 显示全部楼层
希望大家积极解答,将额外给予检测币奖励。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-15 16:21:14 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
工程上设计有要求的按工程检测,委托书上填好设计要求,若检测下来等级要求达不到设计要求那就判不符合设计要求,若设计无要求就按定级检测,达到什么级别就按什么级别判